請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 九九操视频| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 亚洲一级高清在线中文字幕| 国产三级网站在线观看| 特级黄色生活片| 国产成人视屏| 久久www成人看片| 三级国产三级在线| 中国三级毛片| 一级片视频网站| 日本一级毛片免费看| 亚洲视频一区在线观看| 免费在线观看的黄色网址| 国产在线91区精品| 国语一区| 黄页免费看| 福利片视频区| 成人影院久久久久久影院| 激情综合婷婷| 免费人成在线观看视频不卡| 色天天天天综合男人的天堂| 亚洲综合涩| 26uuu精品一区二区| 一级特黄性色生活片| 日本xxxwwxxx免费视频| 东京道一本热大交乱| 在线碰| 免费一级黄色录像影片| 欧美黄a| 国内精品视频| 国产一级一片免费播放视频| 国产高清在线视频伊甸园| 看真人一级毛多毛片| 黄色在线观看免费| 婷婷激情狠狠综合五月| 91久久青草精品38国产| a天堂专区一区二区三区| 国产成人精品午夜视频'| 国产精品麻豆久久99| 国产色婷婷精品综合在线| 国产亚洲欧美久久精品|