請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 16:26
有一個方法不知道是否可行,當主泵達到工頻之后,先停止主泵,延時一點時間,再啟動備用泵,延時,再啟動主泵進行PID調節。還有一個原因是備用泵功率太大了,是否可以嘗試把同樣功率的兩天備用泵來代替一臺備用泵,那么單單啟動一臺備用泵的時候壓力的提升速度就沒有那么快,再加上主泵130千瓦,備用泵單單一臺就110千瓦,是否不合理,130+110=240,跟130+55=185,短時間內功率提升的速度就明顯變小,給變頻器加減速(PID)的時間長了,幅度小了。

主站蜘蛛池模板: 草草在线影院 | vr欧美乱强伦xxxxx | 欧洲色吧 | 久久综合九色综合97飘花 | 国产精品亚洲欧美云霸高清 | 金发欧美一区在线观看 | 亚洲日韩aⅴ在线视频 | 毛片啪啪啪| 麻豆传媒小视频 | 国产h视频在线 | 九九在线免费观看视频 | 欧美精品区 | 国产成人精品男人的天堂538 | 高清在线精品一区二区 | 国产在线精品一区二区不卡 | 一级黄色大片 | 欧美一级淫片漂亮的老师 | 日日麻批视频 | 亚洲国产精久久小蝌蚪 | 亚洲图片一区二区三区 | 青青青久热国产精品视频 | 成人深夜福利在线播放不卡 | 美国特黄一级片 | 中文字幕日韩一区二区三区不卡 | 女人午夜啪啪性刺激免费看 | 午夜精品视频在线观看 | 欧美专区一区 | 9久9久女女免费精品视频在线观看 | 日韩在线 中文字幕 | 高清欧美不卡一区二区三区 | 成人春色在线观看免费网站 | 美国免费黄色片 | 人与动物xxxxx | 青青青视频自偷自拍视频1 青青青视频免费一区二区 青青青视频蜜桃一区二区 青青青爽国产在线视频 | 久久99精品福利久久久 | 国产免费久久精品44 | 日韩毛片| 国产福利一区二区在线观看 | 国产日韩欧美亚洲 | 欧美激情精品久久久久久不卡 | 一级二级黄色片 |