請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 欧美一级做一级爱a做片性| 操一操| 午夜在线成人| 一级毛片免费看| 免费看片亚洲| 韩国特黄毛片一级毛片免费| 婷婷丁香在线| 久久99精品久久| 午夜视频久久| 在线高清视频18jin观看| 欧美综合激情网| 黄色大片在线| 久久精品a| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 久久久一区二区三区| 亚洲成人黄色在线观看| 国产aaa级一级毛片| 黄色美国| 国产亚洲精品成人a在线| 欧美亚洲精品一区| 亚洲国产精品线播放| 久色网| 日韩视频网址| 免费在线看黄视频| 国产一级片免费观看| 国产美女在线播放| 97精品国产自在现线免费| 欧美精品在线观看| 777欧美| 日本高清xxx免费视频| 亚洲国产日本| 欧美一级大黄| 国产黄色录像| 视色4se影院在线播放| 国产不卡视频在线| 欧美变态口味重另类日韩毛片| 亚洲精品高清在线一区二区三区 | 久久成人国产精品二三区| 日本黄色影片在线观看| 1024免费看| 91亚洲精品一区二区自|