樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 中国黄色三级| 99久久免费国产精精品| 免费中文字幕一级毛片| 国产精品爱久久久久久久小| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花 国产成+人欧美+综合在线观看 | 亚洲成a人片在线播放观看国产| 国内精品福利爱丝视频_速发 | 欧美高清一级片| 国产精品主播在线观看| 91成人影院未满十八勿入| 九月丁香婷婷| www.成人| 日日夜夜噜| 色婷婷狠狠久久综合五月| 国产一区亚洲一区| 国产黄色片在线播放| 麻豆传媒在线视频| 超清波多野结衣精品一区| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 国产精品尤物在线| 黄色网址你懂的| 99热成人精品国产免男男| 国产原创91| 看片国产| 欧美精品亚洲精品| 色妞干网| 亚洲精品人成网在线播放蜜芽 | 国产小视频免费观看| 91探花视频在线观看| 国产青青在线| 久久精品中文字幕极品| 一区二区在线欧美日韩中文| 午夜激情视频| 亚洲一区二区在线| 在线观看亚洲一区| 成人亚洲国产| 邪恶工番口番大全全彩色| 免费观看性生交大片人| 欧美黄色免费在线观看| 国产一级片免费| 国外成人在线视频|