樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 379 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2025-07-27
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 日本人强jizzjapanesehd| 小明成人永久在线看| 青青视频免费| www91在线观看| 中国hd高清╳xxx| 免费观看日批视频| 国产高清不卡一区二区三区 | 欧美一区二区三区免费观看视频| 黄色一级视频免费| 丁香婷婷激情网| 久久久这里有精品999| 污污网站免费入口链接| 91精品免费不卡在线观看| 成年女人视频播放免费观看| 国产免费亚洲| 特黄特黄| 97色伦色在线综合视频| 国产手机在线观看| 免费网站在线看| 色婷婷丁香六月| 亚洲欧美日韩国产一区二区精品 | 日本不卡高清免费v| 亚洲精品va| 色开心婷婷| 免费国产成人综合| 国内毛片| 国产三区视频在线观看| 国产剧情a| 制服丝袜中文字幕第一页| 国产自在自线2021| 麻豆网站| 91高清视频| 一级毛片直接看| 尤物 在线播放| 日韩欧美特级毛片| 东莞a级毛片| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 成人影片在线播放| 色综合中文字幕天天在线| 青青草a国产免费观看| 欧美黄免在线播放|