請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-07-12
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:54
我看你的系統還不夠完善,應該使用工頻泵作為主泵,變頻泵作為壓力調節之用,你的出水壓力才會恒定,不然你的系統是會有沖擊。若是按你的方案,要做到壓力很穩定很難做到,因為你的PID的很難做到壓力穩定又受沖擊時候快速反映快的效果。除非兩臺都用PID調節,用PLC計算PID的值,通過通信來控制變頻器
樓主留言:
謝謝。 您的這個建議也很好。

我這個是自來水供水。現在的問題,就像您說的在切泵瞬間壓力出現沖擊時,PID很難做到快速反映。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420

主站蜘蛛池模板: 情趣色视频网站| 国产精品1024永久免费视频| 久久综合综合| 亚洲最大色视频| 九九天天影视| 中文字幕日产乱码偷在线| 免费www xxx| 国产a高清| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 偷窥自拍清纯唯美| 国语自产免费精品视频一区二区| 婷婷国产成人久久精品激情| 91亚洲精品久久| 人善交zzzxxx另类| 日本黄色激情片| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 色夜影院| 免费黄色网址在线观看| 国外免费一级| 国产成人夜色91| 国产精品区一区二区免费| 粉嫩国产精品14xxxxx| 91久久九九精品国产综合| 国产日韩精品一区二区| 久久ww精品w免费人成| 美女拍拍拍无遮挡| 欧美呦女| 热er99久久6国产精品免费| 亚洲 欧美 91| 亚洲精品一区专区| 亚洲人成网站在线在线| 1a级毛片免费观看| 91香蕉视频苹果| 99xxoo视频在线永久免费观看| 久99视频| 一级特黄aa大片欧美| 久久九九色| 又黄又爽的成人免费视频播放| 久久99国产精品久久99| 久久久青青| 一男一女野外大黄毛片|