小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 大陆精品自在线拍国语 | 亚洲欧美日韩精品高清 | 一本一本大道香蕉久在线精品 | 精品久久久影院 | 在线看黄免费 | 欧美一级特黄aa大片在线观看免费 | 中文字幕亚洲精品第一区 | 欧美大片在线观看 | 一级做a爰片性色毛片思念网 | 国精品日韩欧美一区二区三区 | 日韩综合区 | 2021国产精品自拍 | 久久精品国产精品亚洲艾 | 网友自拍视频精品区 | 国产 欧美 日韩在线 | 免费视频精品一区二区 | 日韩久久一区二区三区 | 香蕉视频网站在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久午夜 | 在线播放成人毛片免费视 | 男女生性毛片免费观看 | 中国女与老外在线精品 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 欧美一级黄视频 | 日本高清中文字幕视频在线 | 中文字幕s级优女区 | 成 人 黄 色 大 片全部 | 麻豆国产成人精品午夜视频 | 狠狠亚洲婷婷综合色香五 | 亚洲精品视频免费观看 | 日本特黄特色高清免费视频 | 国产精品原创巨作av | 国内自拍视频在线播放 | 日本粉嫩毛片视频 | 色播在线永久免费视频网站 | 1024免费| 乱乳性高清 | 国产视频资源在线观看 | 亚洲国内精品 | 中国护士一级毛片免费版本 | 成年视频xxxxx在线网站 |