小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲一区二区三区正片| 一级aa毛片| 国产黄色片91| 97精品在线| 日韩在线视频网站| 国产三级在线观看播放| 高清一级做a爱视频免费| 国产青草视频| 亚洲国产经典| 女人毛片在线| 免费观看三级毛片| 俄罗斯胖老太与小伙交| 国产三级观看| 麻豆网站在线免费观看| 69日本人xxxxx成熟98| 亚洲毛片网| 国产人体视频| 国产精品国产三级国产专区不| 国产青青在线视频| 美女久久久久久久久久久| 色天天| 99久久久精品免费观看国产| 女人帮男人橹的视频网站| 中文三 级 黄 色 片| 亚洲人视频| 亚洲精品中文字幕乱码 | 国内成人精品视频| 黄色小毛片| 国产欧美日韩精品专区| 色综合图区| 亚洲国产成人精彩精品| 亚洲欧美精品国产一区色综合| 在线亚洲日产一区二区| 日本一级毛片免费看| 在线观看一区二区精品视频| 国产一区二区三区四区五区tv| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 韩国一级特黄清高免费大片| 国产区免费| 国产伦理久久精品久久久久| 国产免费观看网站|