想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
love_fc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2020-07-19
查看love_fc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 12:52
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。

主站蜘蛛池模板: 四色永久| 欧美成综合网网站| 欧美69视频在线| 国产成人成人一区二区| 黄网站大全| 国产www在线播放| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 久久久精品日本一区二区三区| 中文日韩欧美| 九九热在线视频免费观看| 韩国一级毛片a级免观看| 国产一级成人毛片| 永久免费看黄| 在线观看亚洲专区| 国产一二三四区中| 国产精品大全国产精品| 成人黄色小视频在线观看| 久久精品视频免费播放| 午夜亚洲视频| 精品精品国产高清a毛片| 国产一级a毛片| 中国美女一级毛片| 亚洲第一二三四区| 91黄色大片| 免费特黄视频| 一节毛片| 国产精品免费观看视频| 国产专区91| 日本黄色免费看| 欧美日韩色综合网站| 美女任你躁免费视频| 亚洲国产精品一区二区不卡| 亚洲一区二区三区高清 不卡| 国产成人亚洲精品大帝| 国产97碰免费视频| 一级黄色大片网站| 国内成人精品亚洲日本语音| 国产日韩中文字幕| 久久久久青草| 国产精品91在线| 乱人伦99久久|