想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2936 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-07-23
查看my_omron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。


已經說得很好了,沒必要再糾結了!

主站蜘蛛池模板: 国产原创在线观看| 极品毛片| 狠狠色婷婷综合天天久久丁香| 精品一区二区三区高清免费不卡 | 国产日韩中文字幕| 黄网在线观看| 国产 高清 在线| 久久啊| 日韩在线不卡一区在线观看| 在线亚州| 97视频免费看| 久久99精品久久只有精品| 日韩黄色在线| 亚洲第一在线播放| 成年美女黄网站色大片免费看| 欧洲一级做a爱在线观看| 国产高清看片日韩欧美久久| 爱爱天堂| 精品国产一区在线观看| 国产合集福利视频在线视频| 久久午夜综合久久| 欧美日韩在线播放一区二区三区| 亚洲精品午夜久久久伊人| aaa一级黑人毛片| 一级特黄录像绵费播放| 日本一级特黄aa大片在线观看 | 天堂亚洲欧美日韩一区二区| 古代级a毛片可以免费看| 在线视频 日韩| 成人看片黄a在线观看| 免费国产一区二区在免费观看| 欧美在线乱妇一级毛片| 国内精品视频在线播放一区| 国产片a| 国产亚洲精品久久久久久无| 国产精品2020观看久久| 国产精品亚欧美一区二区三区| 特黄aaaaaaaaa及毛片| 高清国产美女在线观看| 高清一级做a爱免费视| 黄在线看|