我今天第一次接觸這樣的熱電偶,熱電偶是WRN130 K分度的,溫控儀是XMTA-7432D的 繼電器輸出的, 而接熱電偶有3條線,綠 黃 紅 綠黃一組 , 紅為一組 ,(熱電偶這頭)但溫控儀這頭接3個接線端子。還有溫控儀上面就接了電源和ALM1總 高 , 電源是220V。 熱電偶接 1 2 3接線端子。 今天我發現溫控儀上面沒有溫度顯示, 有時候突然又顯示幾百度,就是不穩定,我在熱電偶短接有時候也沒有顯示,線也沒有問題,就是不知道怎么回事?想問一下接溫控儀的2條線是怎么回事?(熱電偶接過來的) |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
應該是熱電阻來的,PT100型熱電阻有三條線,二條主線,一條溫度補償線(好像有A、B1、B2之分),溫控表這邊也有三個接線端子,共六個接線頭。你這是典型的接錯線造成亂顯示的,只要找到那條溫度補償線就好辦了。最好是拿熱電阻到表那里試一下,分清是那條線。不然,假如手氣不好的話,溫控表距熱電阻又有點遠,那這六根線頭可以把你接哭。 |
---|---|
|