樓主  發表于: 2012-05-16 22:43
公司有臺老設備,設備大概是03年,PLC是三菱A系列A1SJH的CPU,加了一個AD75M1定位模塊,一個輸入一個輸出模塊,還有一個CC-LINK模塊,使用的是三菱的A951屏。兩個變頻器,一個伺服。CC-LINK不知道做什么用的,可能是改變頻器頻率用的。屏畫面進不去,提示無法與PLC通訊。PLC通電顯示報錯,CPU上也有幾個模式,換了沒用。之前電池沒電也換上新的了。程序上載顯示不連續,也就是不完整,像是之前被人亂改過。上傳顯示也沒有編譯。屏上有一個九針串口,好像是作下載畫面用的。另外一個接口不像是串口不過與25針接口大小差不多,像是伺服編碼器的接口類型。問也客服,說這個屏只能進行總線通訊,也就是只能聯CPU才行,也奇怪,這個屏通訊線接在CPU基板上擴展口最右側,中間有接口接以上模塊的。懷疑這個接口與CPU25針的串口不通。最重要是CPU老是報錯,錯誤顯示燈一直是亮著的,不知道什么原因求指教。我自己也寫了簡單的程序寫入還是這樣。不知道是設置原因不是I/O輸入輸出是否要重新分配,該如何分配。看到輸出模塊也報錯了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161910 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 09:21
引用
連接后顯示編號32報警,熔斷位燒斷或輸入輸出沒有接電源,我沒有接電源。寫怎么樣的程序才知道不是熔斷位沒有燒掉。

把電源接上再看有沒有error報警。
這段診斷其實很明白:只要fuse斷或電源未接,都會出現32報警。一一排除。
樓主留言:
能通過寫程序來知道嗎?還沒有AX接口排線順便問下,早期的三菱E520變頻器沒有控制面板,如果改頻率或者開啟停止之類的,用三菱PLC控制的話,是否要用CC-LINK模塊來實現呢? CC-LINK與變頻器連上后,如何連觸膜屏?屏一般也只有422 232之類的通訊方式

主站蜘蛛池模板: 伊人久久久久久久久香港| 国产aav| 中文字幕日韩高清| 国产美女一区| 第一福利在线观看| 青草视频网| 久草在线免费播放| 欧美h版无删完整大片| 精品爱爱| 国内真实实拍伦视频在线观看| 亚州三级| 久久国内| 成人性生交大片免费看软件| 国产精品爱啪在线线免费观看| 国产大学生自拍视频| 亚洲va久久久久| 久久免费黄色| 日韩精品中文字幕一区三区| 欧美在线一级毛片视频| 最新福利小视频在线播放| 精品麻豆视频| 黄视频网址| 免费福利小视频| 黄色三级三级三级免费看| 久久99热狠狠色一区二区| 在线青草| 一a级毛片| 中文字幕黄色片| 在线免费看a爱片| 成熟女性毛茸茸撒尿厕所| 国产成人综合亚洲| 美女视频黄是免费| 国产精品日韩欧美亚洲另类| 久久最新精品| 久久综合给合久久狠狠狠色97| 日韩欧美一区二区三区久久| 亚洲精品入口一区二区乱成人| 久久大尺度| 久久久久久久91精品免费观看| 尤物国产视频| 久久免费公开视频|