99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 09:59
FX1N-24MR
現在是電腦與PLC連接,還在新手未入門階段

我寫了一個PCL步進梯形圖程序,然后通過電腦將其寫入到PLC控制器中。
程序中用到了保持用數據寄存器D128。。 和輔助寄存器M384。。等等
D128初始值為0

我在FX1N-24MR上通過改變輸入 來測試輸出情況
這時候D128已經有了對應值(我將D128也作為輸出來觀察D128值的變化)

等我重新通過電腦將原程序寫入PLC控制器時,那個D128的值還存在。

我就是想問一下,怎么樣才能 每寫入一次程序,FX1N-24MR上的寄存器D128的值能回到初始狀態。

不知道我有沒有講明白?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-17 14:45重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 11:08
使用M8002初始化這個寄存器、這樣每次啟動PLC就是這個值開始了。或者通過一個(多個)按鈕強制這個值到指點值。不知道能否滿足你的提問。

主站蜘蛛池模板: 欧美一级毛片黄| 国产精品国内免费一区二区三区| 亚洲精品aaa| 日本久久黄色| 成人国产精品一级毛片视频| 草草线在成人免费视频| 在线观看网| 久久黄色免费| 白桃花在线| 免费一级a毛片在线播出| 国产一级特黄a大片99| 涩涩免费网站| 99riav国产| 日韩 欧美 亚洲 国产| 日本99视频| 亚洲国产成人久久一区www妖精| 国产精品1024永久观看| 第一页亚洲| 久久免费高清视频| 宗合久久| 曰韩一级毛片| 欧美三级一级| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 97香蕉超级碰碰碰久久兔费| 国产一区二区三区在线看| 免费三级网址| 亚洲综合视频在线观看| 欧美一级日韩在线观看| 国产又大又硬又粗又湿| 国产免费播放| 国产精品亚洲第一区二区三区| 麻豆中文字幕| 鲁大师在线观看免费播放| yyyyyy高清成人观看| 国产精品视频大全| 国产欧美一区二区三区在线| 亚州视频在线| 91宅男| 日本aaaaa级毛片| 中国女人真人一级毛片| 免费观看一区二区|