120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 21:43
大家好,現在客戶指明要用PLC加溫度傳感器,就是普通的K型熱電偶和PT100熱電阻。大家有用過的經驗嗎?用補償線120米做的話,可以嗎?
當然用溫度變送器輸出4-20ma肯定沒問題,走modbus肯定也沒問題,這個都知道。
現在的問題是客戶要求用補償線,對120米外的溫度進行測量。不知道這樣可行嗎?還是說根本不可能?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 06:25
好的,謝謝大家,沒問題就OK了,等的就是師傅們的這句話
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-18 18:04
項目還沒實施呢,到時我會過來回復的

主站蜘蛛池模板: 精品专区| 欧美深夜福利视频| 99久久er热在这里只有精品16| 日韩欧美一区二区三区四区| a级粗大硬长爽猛视频免费| 日韩伊人网| 亚洲综合色婷婷久久| 欧美一级高清在线观看| 国产美女主播在线观看| 精品一区二区三区水蜜桃| 国产区网址| 久久精品国产精品亚洲人人| 午夜影院欧美| 最新国产精品好看的国产精品| 久久永久免费中文字幕| 中文字幕三区| 亚洲黄色第一页| 污污网站免费在线观看| 欧美黑人一级做a爱性色| 国产免费高清视频在线观看不卡 | 91综合久久| 久久精品中文字幕有码日本| 可以在线看黄的网站| 成人一区视频| 男人都懂www深夜免费网站| 欧美啪| 国产网友自拍视频| 国产精品久久久久国产精品三级| 黄视频在线免费| 80年代毛片dvd版| 成人午夜久久| 国产国语毛片| 国产精品久久久久久久久电影网 | 特级aaa毛片| 萝l在线精品社区资源| 12306播播影院午夜爱我影院| 国产成人午夜精品免费视频| 国产午夜亚洲精品一区网站| 久久精品a| 久久精品亚洲综合| 久久久久嫩草影院精品|