現在有一臺250KW的變頻器,要帶四臺200KW的電機啟動。
啟動時,用變頻器啟動其中一臺電機,當到達50HZ后,并延時一定的時間,斷開變頻器輸出,同時閉合該電機的工頻接觸器,讓其在工頻狀態下運行。這臺電機啟動完成后,延時一定的時間后,再去啟動下一臺電機。啟動到最后一臺電機時,最后的電機為變頻調速運行。
在整個電機啟動的過程中,實際上就是拿變頻器當軟啟動器使用。
問題是:
1、怎樣才能保證電機在變頻啟動時是正轉,切工頻運行時,也是正轉,如果切成反轉了,線路可能會受不了,怕燒壞整個線路。請教一下各位有什么方法可以解決這個問題。
2、變頻切換到工頻時,整個切換的過程在時間上有沒有什么要注意的。
謝謝!
[ 此帖被fjqz00在2012-05-20 16:24重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 21:55
先用星形接法試一下電機方向,再接回變頻器試一下不久確定了是否同向。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美视频| 久久久精品久久久久特色影视| 无夜精品久久久久久| 成人精品一区二区三区 | 一区二区色| 久热香蕉精品视频在线播放| 亚洲麻豆精品果冻传媒| 欧美特级黄| 国产最新自拍视频| 黄色免费小视频| 国产91色综合久久免费| 久久国产精品久久国产片| 三级精品| 亚洲免费三区| a级在线看| 大陆老太xxxxxxxxhd| 日韩一级片免费| 亚洲三级小视频| 成人精品视频一区二区在线| 欧美一级高清片免费一级| 国产男女性特黄录像| 俄罗斯aa毛片极品| 精品免费久久久久久久| 国产成+人+亚洲+欧美+日韩 | 91音影| 国产九九免费视频网站| 久久国产精品电影| 欧美精品一区二区久久| 色花五月色婷婷| 亚洲国产成人综合| 亚洲女人网| 2020国产免费久久精品99| 一区二区三区日韩精品| 久久久久国产一级毛片高清片| 日韩黄色| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 亚洲免费视频观看| 亚洲成年网站在线观看| 亚洲精品不卡久久久久久| 成人网在线视频| 成人欧美一区二区三区小说|