你好。
恒壓供水系統中使用了三菱的F740-CH變頻器,變頻器是5.5KW,供一臺5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模擬量模塊進行PID閉環控制。管網恒壓為0.6MPA,水泵功率為5.5KW,楊程為75米,流量為15立方/小時.
在應用過程中,發現有以下問題:
用變頻器拖動水泵,提速至50HZ,壓力恒壓在0.58MPA,監測水泵輸出流量居然只為8.5立方/小時。而脫開變頻器,直接用工頻啟水泵。壓力恒壓在0.6MPA,監測水泵輸出流量可以達到18立方/小時。換言之,變頻器50HZ的輸出效率居然只有工頻的47%.
變頻器的參數上限頻率Pr1=50HZ,下限頻率Pr2=25HZ,基準頻率電壓Pr19=380V,適用V/F樣式Pr14=0,其他參數基本上是默認設置。
都是50HZ,為何效率差距這么大?就算減去變頻器的損耗,估算也能達到工頻下85%左右的效率吧?為何卻只有47%呢??這個問題如何解決呢?
然后剛剛去設置了轉速顯示,根據5.5KW電機極數為2,轉速為2900,設定轉速顯示Pr37=2900,設定電機極數Pr144=2,然后運行變頻器在50HZ時。看變頻器器面板轉速顯示只為2417?這又是為何呢??
刪除線的標注的問題,已經解決了。轉速應該設置為3480,然后運行至50HZ。才能顯示為2900的。因為轉速顯示Pr37所對應的是變頻器60HZ的轉速。所以我第一次設置2900是,50HZ顯示才是2417。

先謝謝大家的回答。
新的問題在4樓,繼續求解!麻煩各位兄弟了,謝謝!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新編輯 ]
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 3796 點
下載積分: 21310 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2025-07-28
查看小布拉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:21
為什么你的下限頻率設的是25HZ啊,不是0嗎,
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...

主站蜘蛛池模板: 曰批免费动漫视频播放免费| 久久鸭综合久久国产| 国产三区视频在线观看| 啪啪一级片| 国产免费麻豆| 毛片6| 亚洲国产伦理| 992人人草| 久久久久久久亚洲精品一区| 外国一级黄色片| 你懂的成人| 欧美精品一区二区三区在线| 国产精品视频网址| 最近的免费中文字幕视频| 国产精品麻豆综合在线| 久久精品中文| 日本一区二区三区四区无限| 亚洲人人| 自偷自拍亚洲欧美清纯唯美| 久久99精品久久久久久| 日韩欧美亚洲中字幕在线播放| 在线播放国产色视频在线| 免费黄色一级| 欧洲欧美成人免费大片| 国产在线视频在线| 国产啪在线91| 国产精品国产高清国产专区| 黄色免费看看| 精品香蕉伊思人在线观看| 大人和孩做爰h视频在线观看| 国产综合视频在线观看| 久久亚洲私人国产精品| 欧美日韩亚洲综合| 日一区二区| 午夜国产精品理论片久久影院| 亚洲一区 中文字幕| 在线观看国产片| 91极品尤物| 91麻豆国产极品在线观看洋子| 97在线观免费视频观看| 99久久精品免费精品国产|