樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 。。。。。。。。。。。。。。。。。1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 久久夜色精品国产亚洲| 综合 欧美 国产 视频二区| 成人三级图片| 国产三级精品三级在线观看| 黄色片视频| 国产精品视频网| 久在线视频| 午夜在线播放免费人成无| 91香蕉视频在线看| 久久精品香蕉| 中国女人特级毛片| 成人性生活免费视频| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 国产精品免费观在线| 黄黄视频免费看| 国产99久久亚洲综合精品| 久久99视频| 欧美高清国产在线观看| 午夜亚洲精品久久久久久| 在线国产观看| a级网站在线观看| 久久青草免费91线频观看站街| 中国一级黄| 亚洲国产精品免费观看| 自拍偷拍 欧美日韩| 欧美a级片免费观看| 国产一级免费| 国产亚洲精品bv在线观看| 国产精品外围在线观看| 香蕉视频黄色片| 黄色大片视频在线观看| 噜噜噜噜精品视频在线观看| 国产精品乱| 国产九色在线| 国产亚洲精品一区久久| 精品三级久久久久久久电影| 免费香蕉一区二区在线观看| 欧美日韩性视频在线| 青青草在线视频视频| 青青影院一区二区免费视频| 私啪影院|