我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-08-18
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 20:51
用什么溫控器?如果是這種類型接線方式的溫控器,那么程序很好寫。



分二組,一組溫控器輸出點(圖片上應該是 總 和 低 二個接點)接到PLC 輸入點比如:X0,由X0  直接控制
另一組用一個PLC內部輔助觸點,比如M1置位, 溫度到了后,就復位,復位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到

主站蜘蛛池模板: 久久精品中文字幕不卡一二区| 2021色噜噜狠狠综曰曰曰| 九九亚洲精品自拍| 国内精品久久久久久久久| 亚洲爱爱爱| 日韩我不卡| 欧美日韩亚毛片免费观看| 精品欧美一区二区在线观看欧美熟| 视频办公室添的我好爽| 女人18毛片a级毛片免费视频| 欧美一区二区在线| 看黄色.com| 国产精品偷拍| 手机看片国产欧美日韩高清| 2021最新国产成人精品免费| 中国明星一级毛片免费| 欧美性生活视频| 黄色一及毛片| 国内成人精品亚洲日本语音| 亚洲精品高清久久| 久久观看| 亚洲国产一区二区三区| 国产91在线 | 欧美| 国产精品一区二区四区| 91精品免费观看老司机| 国产毛片久久精品| 色多多成视频人在线观看| 三区在线视频| 日本一级特黄在线播放| 成人羞羞视频在线看网址| 国产区免费在线观看| 黄色aa视频| 婷婷激情综合| 国产剧情麻豆mv在线观看| 久久久久久久久女黄9999| 亚洲 欧美 自拍 卡通 综合| 亚洲综合色区图片区| 大尺度做爰视频吃奶www| 手机看片自拍自拍自拍| 免费一级毛片在线播放视频| 国产在线激情|