今天去調試,一套S7-300PLC,中間遇到個怪異的問題。。。
情況是這樣的:有一個8通道模擬量輸入AI模塊7KF02,通道0和1接的是兩個壓力變送器,因為之前考慮的是有源輸入的,后來才發現是需要給它送電的,但是只有兩根線。所以就簡單地接成兩線制了。問題來了,由于壓力變送器有負壓范圍(-100~400Kpa)在正壓以上測得的壓力是對的,一到負壓以下就不行了,壓力變送器顯示報警,查說明書是電壓低。此時測量變送器的兩端直流電壓,約為15V多點,但是當壓力一旦上升到正值,就恢復了,測量壓力值也可以顯示正常。壓力變送器是PDS的,具體型號忘記了。后來實在是沒辦法,只能改成4線制接法,就是用外部電源串進去。結果就沒事了、、、問題雖然解決了,但是心中仍然很困惑,,,求人指點、

主站蜘蛛池模板: 日本二区免费一片黄2019| 国产精品99久久99久久久看片| 欧美成人免费草草影院| 女人帮男人橹的视频网站| 欧美另类videosbestsex久久| 害羞的清纯女神露脸在线视频| 自拍影视| 91拍拍在线观看| 国产精品亚洲一区二区三区 | 一区二区三区在线 | 欧| 久久99这里只有精品国产| 国产视频精品免费| 日韩伊人网| 人人草人人草| 美女污污网站| 成年女人在线观看| 1024jd基地手机看国产| 国产成人亚洲精品老王| 欧美片免费观看网址| 九九国产在线观看| 激情五月婷婷| 国产一区2区| 又大又爽又湿又紧a视频| 精品久久成人免费第三区| 国产乡下妇女三片| 久久精品国产99国产精品免费看 | 喷潮白浆直流在线播放| 成人精品视频在线观看播放| 在线国产高清| 精品精品国产欧美在线观看| 成年人黄色网址| 亚洲婷婷丁香| 婷婷综合激情| 在线日本三级| 性综合网| 鸥美肥妇特级毛片视频| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 欧美大片在线观看| 91精品视频在线播放| 成人一区二区丝袜美腿| 男人懂的网站|