樓主  發表于: 2012-06-06 20:14
      今天調試程序的時候遇到個奇怪問題
   我用一只編碼器檢測電機轉數,采用的是雙相雙輸入,高速計數器用的是C251;
   X000,X001分別接編碼器A,B用于計數,X002接編碼器A用于測速;  
   當電機反轉時正常;
   正轉時,點動也正常,
  持續正轉運行時,脈沖數先是增加,1秒左右后,便開始遞減,然后過零;

  奇怪的是,我用開關位置狀態,顯示的正反轉指示,這與計數器增減計數根本沒關系,此時也同時有正轉顯示變成反轉。


郁悶中,是PLC質量問題,還是編碼器質量問題,還是程序問題,請高手幫忙診斷。

主站蜘蛛池模板: 欧美黄色网址| 亚洲成人黄色网| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 在线播放人成午夜免费视频| 日韩在线 中文字幕| 伊人久久久| 欧美日韩在线观看精品| 国产美女小视频| 特毛片| 精品播放| 国产jav| 九九九九九九| 欧美高清v| 日韩欧美在线观看一区| 亚洲色综合| 91福利区| 一级毛片欧美一级日韩黄| 日本特黄特黄aaaaa大片| 亚洲七七久久综合桃花| 红色一级毛片| 欧美日韩在线观看区一二| 国产成人v视频在线观看| 性福宝向日葵视频| 黄色草逼| 骚黄视频| 91成年人免费视频| 干妞网免费视频| 国产伦精品一区二区三区视频金莲 | 成人免费黄色| 免费看操片| 欧美一级黄色片免费看| 国内精品久久久久影院嫩草| 国产成人精品视频| 国产美女精品自拍| 国产精品午夜寂寞视频| 草草影院一级毛片a级| 黄色片在线免费观看| 亚洲不卡影院| 亚洲欧美高清在线| 亚洲精品国产综合久久一线 | 亚洲久草|