碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:23
這想法是可行的  
但是缺乏實用性:原因是你滯后時間很長
我建議,在2個給料機上裝一個稱重傳感器,這樣設定一個重量值,傳感器的信號直接控制變頻器速度,這樣解決了滯后問題,然后通過破碎機的電流信號可以調節稱重的額度

主站蜘蛛池模板: 成人亚洲欧美日韩在线观看| 国产成人区| 亚洲图片色| 久久911| 亚洲黄色三级视频| 欧美成人h版影片在线观看| 美女大黄大色一级特级毛片| 国产福利在线观看永久视频| 免费大片在线观看www| 亚洲精品美女在线观看播放| 一区二区三区国模大胆| 日本黄色三级网站| 亚洲成a人片在线观看中文 | 欧美日本俄罗斯一级毛片| 国产精品成人va| 婷婷综合色伊人阁| 国产亚洲精品日韩综合网| 欧美在线网| 亚在线| 亚洲一区二区在线免费观看| www.国产精品| 久久午夜精品| 日本亚洲一区二区| 中国人黑人xxⅹ性猛| 亚洲精品成人一区| 玖玖精品视频| 欧美色成人tv在线播放| 国产老肥妇视频| 国产啪在线91| 性色a按摩videos| 黄色片中文字幕| 最新国产精品| 寡妇一级a毛片免费播放| 国产91精品黄网在线观看| 国产农村一级毛片精品| 狠狠五月天| 久草在线资源福利站| 久久久综合九色合综国产| 欧美一区二区三区不卡免费观看| 天天综合天天影视色香欲俱全| 亚洲人在线|