碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sumdens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sumdens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:43
首先感謝你回復。
這是破碎石英砂的。
還是從破碎機過載說起,從破碎機電流反應到承重傳感器,再反應到給料機減少放料,這仍然是個滯后的過程。

我理解承重傳感器是個用于穩定給料量的功能,但是給料機本身可以設定一個額定的給料量,所以承重傳感器是否有必要。

主站蜘蛛池模板: 免费人成网址在线观看国内 | 国产在线视频www色 国产在线视频一区 | 国产一区二区高清在线 | 国产一有一级毛片视频 | 国产在线精品福利一区二区三区 | 国产高清一 | 国产成人精品日本亚洲语音 | 成人18xxxx网站 | 国模久久 | 日本96在线精品视频免费观看 | 中文字幕亚洲综合久久2 | 邪恶工番口番大全全彩色 | 成人爱爱爱欧美日本视频 | 在线一区观看 | 在线观看黄网址 | 国产精品久久久久免费视频 | 成人免费网站久久久 | 欧美色图一区二区 | 国产欧美激情一区二区三区 | 香蕉视频入口 | 中国明星一级毛片免费 | 国产午夜精品久久久久免费视小说 | 欧美一级高清在线观看 | 欧美aaa大片| 日韩国产欧美 | 你懂的免费网站 | 国产老妇一性一交一乱 | 中文 字幕 高清 在线 | 久久精品亚洲综合一品 | 一区二区网站在线观看 | 特黄一级真人毛片 | 一级视频网站 | 成人日韩视频 | 成年免费大片黄在线观看岛国 | 久久久这里只有精品加勒比 | 精品视频免费在线 | 欧美激情一级毛片在 | 婷婷久久综合九色综合九七 | 我要看一级毛片 | free18在线日本 | 国产精品91视频 |