樓主  發表于: 2012-06-16 02:09
小弟現有一項目, 半電房儀表的數據通過以太網傳送到辦公室的上位機中, 以太網同時也連接到其它S7-200 PLC設備. 查看過儀表使用的是Modbus協議.儀表有485輸出口
有以下問題.
現時我手頭有一個 RS485轉以太網的轉換器,
1.  我是否可以直接將儀表的485輸出口連接到這個RS485轉以太網轉換器中, 然后通過以太網連接到上位機呢?
2. 上位機使用力控, 轉換器是那種通過虛擬串口的來使用的, 我是否在上位機中使用Modbus RTU呢?
3. Modbus協議直接通過這個轉換器可以實施嗎? 還是需要其它轉換設備呢?

小弟初學, 盼各位大俠回復啊! 小弟為這個幾夜不眠了....
不為名 為利 不怕苦 怕死
19700605
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1596 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-04-16
查看19700605的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-17 16:24
可以,不過一般的自己編通訊函數

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区二区三区四区| 欧美成人亚洲| 一级免费黄色大片| 在线观看亚洲国产| 国产日产欧美a级毛片| 黄视频在线免费看| 国产精品无码久久av| 欧美成人一区二区三区不卡视频| 91久久视频| 久久国产亚洲观看| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 欧美一区二区三区久久综| 国产成人精品在视频| 黄色毛片黄色毛片| 春色精品视频在线播放| 精品国产综合区久久久久99 | 亚洲精品九色在线网站| 九九热精品国产| 日韩大片免费观看视频播放| 亚洲精品久久婷婷爱久久婷婷| 青草伊人久久| 国产人做人爱免费视频| 国产精品久久网| 黄色小视频免费| 精品国产一区二区三区在线| 国产福利不卡视频| 国产原创91| 久久国产在线视频| 欧美日韩国产亚洲综合不卡| 亚色最新网址| 亚洲欧美另类在线| 在线观看国产精品日本不卡网| www.国产精品| 一级毛片一级片| 小明永久免费| 久久东京伊人一本到鬼色| 日本久久久久久久中文字幕| 日韩网站免费| 日韩久久久精品中文字幕| 日韩亚洲欧美在线爱色| 日韩国产免费一区二区三区|