一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象:
1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。
2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。


大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。

但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢?
還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢?

請各位前輩指點。

補充。看到各位說控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下:
我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。

我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-07 09:58
就事論事地講:如果確實是換熱繼引起,不外乎將常閉(常開)觸點接反,或者斷開回路(有些熱繼具有1常閉,1常開觸點)。
“指示燈高亮”你可以檢測它的實際電壓是多少。順著指示燈回路查應該很容易查的。你描述的問題很可能與指示燈與接觸器接成串聯形式了。從原理上應該是與接觸器線圈并聯連接的。
接觸器啟動、停止的接法有多種方式。具體只有按實際連接線路分析排除。仔細檢查應該比較容易發現問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rpgdiy) 熱心助人,祝好人常樂

    主站蜘蛛池模板: 久久精品全国免费观看国产| 国产91精品露脸国语对白| 亚洲综合第一页| 久久er这里只有精品| 亚洲欧美成人影院| 免费播放成人生活片| 国产成人综合一区精品| 黄色一级视频免费看| 成人午夜小视频| 精品精品久久宅男的天堂| 欧美亚洲国产色综合| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站 | 国产精品久久成人影院| 欧美成人一区二区三区不卡 | 免费欧美黄色| 国内精品免费视频自在线| 国产精品美脚玉足在线| 黄色录像视频网站| 成年人视频网站免费| 国产日韩欧美亚洲综合| 久久久久久免费视频| 欧洲亚洲精品| 午夜视频久久久久一区| 亚洲综合一区二区| 91精品国产手机| www日韩在线| 大尺度福利视频在线观看网址| 日韩特黄特色大片免费视频| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 色在线视频播放| 免费一级片视频| 免费黄色成人| 免费观看三级毛片| 欧美一级特黄高清免费| 欧美黄网址| 欧美第一精品| 欧美日韩中文字幕在线视频| 欧美国产成人免费观看永久视频| 国产小视频网站| 国产一二视频| 中日韩一区二区三区|