西門子200與4個施耐德變頻器還有三個西門子變頻器通訊 profibus dp
變頻器正常運行時 遠程控制時  拔下所有DP接頭 時 通訊中斷 變頻器運行正常 但是當重新插上DP接頭時 三臺遠程控制的施耐德變頻器停止運行 報網絡故障 另外三臺西門子變頻器可以運行 也報網絡故障。
請問一下 施耐德變頻器是否有檢測到通訊異常自動停機的自我保護,為什么拔下DP接頭時不停機?

[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 11:25
變頻器是非智能從站,主站不發送命令從站不會自動發送信息,所以拔去dp插頭可以正常運行,當再次插上dp插頭是主站會給從站通信錯誤信號,想ET200s就是智能從站了,拔掉dp插頭會馬上報警停止運行的,個人理解,請指點。

主站蜘蛛池模板: 欧美aaaa黄色一级毛片| 久久色国产| 亚洲精品久久久久久久777 | 成人啪啪网站| 国产麻豆视频在线看网站| 精品国产国产综合精品| 久久一本一区二区三区| 你懂的国产精品| 嗯 用劲 好爽 好深 免费视频| 欧美视频第一页| 日韩欧美毛片| 欧美亚洲综合网| 免费观看片| 麻豆视频免费网站| 久久久精品一级二级三级| 美女久久久久| 久久精品一区| 激情影院成人区免费观看视频| 国产综合成人观看在线| 国产无套| 国产99久久精品一区二区| 99久久网| 翔田千里中文在线播放| 黄a视频| 性殴美| 国产成在线观看免费视频成本人| 国产成人啪精品视频免费网| 国产亚洲欧美在在线人成| 国产ppp在线视频在线观看| 美女视频大全美女视频黄| 日本黄色片网站| 毛片美国| 日韩视频免费| 天天干影视| 一级爱一级做a性视频| 99久久精品免费看国产麻豆| 777久久| 亚洲精品欧美综合| 日韩一区国产二区欧美三| 欧美嗯啊| 国产视频视频|