我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-07
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 15:36
這個問題與我有一次經歷雷同,記得我是設備廠家選型的電壓型模擬量0-10V輸入,在觸摸屏上面顯示位置數值經常無故變化(實際位置不產生變化),更換屏蔽線、加金屬軟管、軟件濾波等方法始終沒有解決問題。后來沒有辦法的情況下在輸入端加了一個22UF/50V電解電容,結果干擾是小了很多。于是我將電解電容換為2.2UF/50V一試,唉,還真解決了這個問題。
此,我在選擇模擬量輸入、輸出模塊時會更加注意盡量不使用電壓型。而選擇電流或者數字型。

主站蜘蛛池模板: 777国产精品永久免费观看| 91啦中文成人| 亚洲影视大全| 国内嫩模私拍精品视频| 美女一级视频| 91视频高清| 国产一区曰韩二区欧美三区| 欧美影院一区二区| 一区二区亚洲精品| 一区二区三区视频免费观看| 日韩不卡高清视频| 亚洲成网站www久久九| 男女爽插视频| 欧美视频黄色| 国产四区| 国产高清www免费视频| 黄页网址免费| 新国产视频| 成人av手机在线观看| 国产欧美日韩精品一区二| 麻豆观看| 欧美一区二区三区日韩免费播| 亚洲男女视频| 亚洲天天综合色制服丝袜在线| 一区二区三区高清在线观看| 久久免费成人| 日日麻批免费视频播放| 日韩欧美毛片免费看播放| 亚洲一级毛片免费观看| 成人社区网站| 色花堂的网站地址| 快猫最新地址| 欧美三级久久| 欧美日韩在线国产| 欧美成人午夜毛片免费影院| 国产一级毛片亚洲久留木玲| 国产成人拍精品视频网| 国产黄色免费观看| 国产精品白浆精子流水合集| 狠狠亚洲婷婷综合色香五| 黄 色 成 年人网站|