最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因為走的少,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 16:19
有種可能是你的程序的問題,比如你的方向和脈沖同時加啊之列的,方向觸點動作比脈沖動作的速度慢了一些,這樣就造成了返程(或者是相反地方向)的脈沖數是對的,但是伺服驅動器接受的某方向的信號就少了。理論講方向信號不能滯后于脈沖信號。
我理解的如果你的脈沖與方向不是一條指令控制,那么信號就不是同時輸出。想三菱的相對位置,絕對位置控制指令是一條指令控制,掃描到這指令后就可以執行指令功能,但是普通的輸出點是要程序掃描完成后才映像刷新輸出的。所以如果一條指令不支持控制方向的話,需要單獨控制方向,那么方向控制要在脈沖指令前,且刷新輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 2022日本卡一卡二新区| 亚洲国产色图| 黄色直接观看| 久久精品全国免费观看国产| 日本特黄特色aa大片免费| 成人嘿嘿视频网站在线| 国产a久久精品一区二区三区| 精品视频一区二区三区在线观看| 亚洲美女黄色片| 日本国产最新一区二区三区| 在线免费看黄色| 欧美一级一毛片| 国产午夜永久福利视频在线观看| 黄色三级视频在线观看| 久久青青草视频| 婷婷操| 亚洲欧美一区二区久久香蕉| mm在线| 三级全黄a| 日本高清动作片www网站免费| 亚洲国产免费| 达达兔欧美午夜国产亚洲| 免费播放拍拍视频在线观看| 国产一区在线mmai| 国产免费福利片| 国产精品二区三区免费播放心| 黄色的网站免费观看| 激情爱爱的免费视频| 妞干网在线免费视频| 色天天综合网| 亚洲国产七七久久桃花| 在线v| 在线观看免费网址大全| 999久久66久6只有精品| 一级α片| wwwww.色| keez在线观看视频免费| www.黄色片| 99视频在线| a毛片在线播放| 97超在线|