99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

lixiang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2012-09-03
查看lixiang123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-01 19:03
請問:

我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米

控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡

出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。

將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A

請問是哪方面出問題了。

我實在不解
liangweihf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liangweihf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 09:19
變頻器距離電機比較遠,會不會是輸出的動力電纜與大地間存在著分布電容造成的影響呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人在线观看| 久久久久久久久久鸭| 一级片亚洲| 手机国产日韩高清免费看片| 欧美三级一区二区| 国产成人精品高清在线观看99| 福利在线观看视频| 国产免费看视频| 久久在线一区| 日韩一区国产二区欧美三| 18年大片免费在线观看| 久久久久久免费播放一级毛片| 午夜激情视频| 成 人 免费观看网站| 免费黄色欧美| 欧美黄色特级视频| 国产乱码精品一区二区三区卡 | 国产免费又色又爽又黄的网站 | 激情亚洲天堂| 欧美国产综合在线| 婷婷六| 亚洲欧美偷拍自拍| 68日本xxxxxxx18| japanese日本护士xx亚洲| 久久精品国产欧美| 日本韩国欧美在线观看| 中文字幕久久久久| 亚洲在线一区二区| 在线网站cosplay福利视频| 污网址免费| 免看一级一片一在线看| 欧美一级特黄aaa大片| 欧美黑人双插| 国内永久第一免费福利视频| 国产一级特黄aa毛片| 国产主播在线看| 国产曰批视频免费观看完| 国产成人深夜福利短视频99| 国产美女在线观看| 国产国产人成免费视频77777| 国产精品自拍在线|