小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:40
學習一下

主站蜘蛛池模板: eeuss影院www在线观看免费| 五月天婷婷网站| 日韩中文字幕久久精品| 欧美一级www片免费观看| 视频一区在线| 9久热这里只有精品免费| 麻豆精品国产免费观看| 亚洲免费播放| www在线观看视频| 日本96在线精品视频免费观看| 全黄色毛片| 欧美日韩国产超高清免费看片| 国产精品在线观看| 黄色香蕉视频网站| 国产成人精品综合| 久久精品全国免费观看国产| 视频国产在线| 亚洲嗯啊| 最新国产精品亚洲| 一级特黄aa大片免费| 日韩一区二区三区四区| 亚洲巨乳自拍在线视频| 色综合在| 免费国产成人手机在线观看 | 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 久久久青青| 日本三级3本三级带黄| 白桃花在线| 亚洲综合网在线观看| 伊人色在线观看| 欧美三级黄| 欧美视频一区二区三区在线观看 | 影音成人资源| aaa毛片免费观看| 一级黄色欧美| 久久成人18| 久久综合九色综合97婷婷女人 | 91久久精品在这里色伊人6882 | 国产高清网站| 国产精品无码永久免费888| 黄色小片片|