99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2025-01-07
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-11 09:54
圖片:
圖片:
我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么?
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 16:02
要搞清楚AL 和OUT 的區別,AL是測量值PV超出報警設置(上下限)時動作,OUT是測量值超出SV值動作,
兩者比較的對象不同,一般OUT用來控制外部對象,比如壓力儀表當壓力PV大于SV時可以設置OUT動作,從而
驅動放氣閥打開,以達到降壓的目的。
綜合以上看,如果你不需要控制只是用來監控,當然也可以將OUT端子用來作壓力限定報警,只不過要將SV設置成上下限。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区免费观看| 亚洲欧美激情小说另类| 国产欧美日韩视频| 色视网站| 黄色国产大片| 碰碰97| 日本免费不卡视频一区二区三区| 国产高清视频在线观看不卡v| 久久国产精品自线拍免费| 三级黄色免费片| 欧美人与动物xxxx| 91精品国产手机在线版| 手机看片自拍自自拍日韩免费 | 成人在线激情网| 香蕉久久a毛片| 久9视频这里只有精品8| 中文字幕亚洲综合| 亚洲黄色免费网站| 国产免费播放| 国产成a人亚洲精v品久久网| 亚洲国产青草| 日本高清色视频在线观看免费| 欧洲女人性开放免费网站| 91久久国产露脸国语对白| 欧美洲久久日韩欧美| aa级黄色毛片| 亚洲日本欧美综合在线一| 国产成人在线免费| 麻豆视传媒短视频网站 -| ass日本白嫩白嫩pics| 久久国产精品偷| 成人另类视频| 免费www xxx| 国产精品66福利在线观看| 国产不卡视频| 国产精品久久久久网站| 欧美日韩无线在码不卡一区二区三区 | 国产综合社区| 视频在线一区二区| 大ji吧快给我别停受不了视频| 欧美视频第一页|