曉進9548
級別: 探索解密
![]() |
最近在做實驗,用8段數碼管,數碼管公共端+5V,別的腳為0V,我想直接用西門子S7200的輸出點控制,可是輸出電壓是24V的,不知道有沒有可能不要外接繼電器控制,直接改變PLC輸出端電壓,從而可以直接使用,本人是新手,看教程看到這個實驗的,所以想試試的。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
參考硬件手冊,看那一組的com是同一組,連接到5v,這樣就直接使用5v電壓與數碼管連接了。 其實你要知道為什么plc需用設置這么多com口,其目的就是為了連接不同電壓等級的。 是的。就是這個意思,不需用中繼,具體連接你需用看plc硬件手冊的連接說明。 樓主留言:我是否可以理解為如果在1M上接+5V,1L+上接0v,是否就可以是的輸出端Q0.0到Q0.7為0V? [ 此帖被wwcwwc在2012-09-19 17:21重新編輯 ] |
---|---|
|