最近改造污水回水系統,一個PLC控制兩臺變頻器
現在的問題是觸摸屏不能顯示變頻器輸出頻率電流電壓,485上RD燈閃爍,SD燈不亮
按照程序 M8002 MOV H8E D8120將變頻器參數設置為
H8E: 1000 1110
PU接口通訊相關參數
通訊速率Pr118      96
通訊停止位長Pr119  11
通訊奇偶校驗Pr120  2
硬件接線部分
變頻器     485模塊
RXD+     →SDA
RXD―    →SDB
TXD+     →RDA
TXD―     →RDB
接收數據 BMOV D30 D100 K10兩個數據寄存器里數據為0
試了一下在觸摸屏設置變頻器工作時間,這個是可以的
那個RS-485端子通訊相關參數要設置嗎?
變頻器站號怎么設置?
一個485連兩臺變頻器通訊線怎么接?


愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 13:37
這個應該不難,加我qq我發個給你
546722321

主站蜘蛛池模板: 天天玩夜夜操| 国产人做人爱免费视频| 国产亚洲高清在线精品99| 亚洲国产日韩在线人高清不卡| 久久日韩精品中文字幕网| 亚洲逼院| 欧美日本一道本| 国产男女性特黄录像| 黄网在线观看免费| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 久久综合精品视频| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| free 性欧美69hd| 日本一区二区不卡久久入口| 亚洲精品免费在线| 免费三级网站| 欧美黑人巨大肥婆性视频| 久久青青草视频| 天天色图片| 在线亚洲欧洲福利视频| 一级黄色片播放| 日本精品中文字幕在线不卡| 亚洲欧美中文字幕高清在线一| 免费在线播放黄色| 欧美色频| 黄色精品在线| 777欧美午夜精品影院| 国产小视频在线免费| 久久综合狠狠综合久久 | 交在线观看网站视频| 国产1024精品视频专区免费| 国产探花视频在线观看| 香蕉钻洞视频| 黄色毛片视频网站| 国产综合精品久久久久成人影| 91精品天美精东蜜桃传媒免费| 久久精品国产99国产精品| 日本精品在线观看视频| 日韩黄色在线| 日韩欧美国产一区二区三区| 亚洲日本黄色|