請教各位老師們:  
    我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
    請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-20 14:12
同意ykykkhor的看法,檢查你的相序對應!

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品高清在线| 欧美日韩午夜精品不卡综合| 久草免费在线播放| 在线观看91精品国产入口| 国内精品免费视频自在线| 爱爱视频在线播放| sese视频在线观看| 精品乱人伦一区二区三区| 私啪影院| 亚洲色图150p| 999国内精品永久免费视频| 日本的黄色录像| 亚州精品一区二区三区| 色综合久久久久久| 欧美日韩成人午夜免费| 国产极品视频| 国产精品一区二| 黄色一级大片免费看| 97精品国产91久久久久久久| 久久精品国产久精国产80cm| 日本特黄特黄特刺激大片| 亚洲欧美日韩在线观看你懂的| 99久久国产免费中文无字幕| 久久国产精品国产精品| 日韩一级黄色片| 动漫男女交性动漫网站| 在线免费观看黄色小视频| 免费无尽xxx视频| 免费黄色高清视频| 欧美一级看片免费观看视频在线| 国产在线视频在线| 国产伦精品一区二区三区免费| 国产精品短篇二区| 香蕉大久久| 美女黄色毛片| 香港毛片在线观看| 香港毛片在线观看| 国产精品第一区第27页| 南京巨根无套操到你窒息| 真人女人一级毛片免费视频观看| 麻豆传媒2021精品传媒一区|