我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2222(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 19:04
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小漁夫1) 3線制最好!
  • 下載積分:+5(dmh) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 青草精品视频| 高清精品美女在线播放| 国产在线观看网站| 欧美日韩黄色| 日韩在线视频不卡| 性午夜| 亚洲精品成人久久久影院| 亚洲综合九九| 91aaa免费观看在线观看资源| h版欧美大片免费观看| 一区二区在线看| 一级毛片中国| www.成人网| aa毛片| 2015xxx小明永久免费| 99久久精品国产自免费| 96免费精品视频在线观看| 999久爱视频在线观看| 18p亚洲| 亚洲色图综合在线| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 亚洲国产午夜看片| 婷婷六月久久综合丁香76| 手机看片国产免费现在观看| 污视频在线观看免费| 日韩欧美一区在线观看| 日韩 亚洲 中文 图片 小说| 欧美日韩国产在线观看一区二区三区| 欧美一区视频| 久久性视频| 好爽~好硬~好紧~蜜芽| 国产精品麻豆综合在线| 大尺度做爰床戏呻吟免费观看91 | 国产拍拍1000部ww| 国产色秀视频在线观看| 国产成人免费影片在线观看| 国产日韩视频| 欧美日韩高清一区| 色综合啪啪| 亚洲图片偷拍自拍| 日韩欧美日本|