變送器一般是0-20毫安 還是4到20毫安  什么情況下會用到4到20毫安  有什么作用啊
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 14:02
引用
引用第9樓ningjiyan于2013-01-15 10:53發表的  :
信號起點電流選擇4mA的原因:4-20MA變送器兩線制的居多,兩線制即電源、負載串聯在一起,有一公共點,而現場變送器與控制室儀表之間的信號聯絡及供電僅用兩根電線。為什么起點信號不是0MA?這是基于兩點:1.變送器電路沒有靜態工作電流將無法工作,信號起點電流4mA.DC就是變送器的靜態工作電流。2.同時儀表電氣零點為4mA.DC,不與機械零點重合,這種“活零點”有利于識別斷電和斷線等故障。

什么是4-20MA?一般儀器儀表的信號電流都為4-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。傳輸信號時候,要考慮到導線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導線的產生一定的壓降,那接收端的信號就會產生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的標準傳輸!雙絞線特性阻抗是50歐姆左右,相隔1CM寬的0.2平方毫米的導線特性阻抗300歐姆左右,所以負載電阻選擇50-300歐姆比較理想,為了AD轉換方便,負載電阻上的信號最大量程值一般5-10V比較合適,那么權衡所有,負載電阻250歐姆,電流20mA,負載壓降5V比較滿意。那么為什么選擇4-20mA而不是0-20mA呢?為了減少接線的復雜性,傳感器選擇2線要比多線簡單的多,2線既要傳輸信號,又要給傳感器供電,所以設計者從中盜竊4mA電流給傳感器放大電路供電,這樣4-20mA的標準就確定了。

總算明白了

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧美在线人成aaa| 久久国产免费| 91中文字幕视频| 日本在线三级| 亚洲美女自拍视频| 欧美中文字幕一二三四区| 看一级片| 韩国成人在线视频| 国产精品亚洲综合五月天| 欧美日韩亚洲精品一区| 亚洲精品国产男人的天堂| a级毛片观看| 久久色婷婷| 日韩精品久久久毛片一区二区 | 精品视频福利| 日韩欧美在线观看一区| 亚洲欧美综合国产精品一区| h版欧美大片免费观看| 天天拍夜夜操| 日韩中文字幕在线免费观看| 亚洲国产成人久久三区 | 美女自抠| 麻豆成人在线| 精品国内一区二区三区免费视频| 国产精品福利短视在线播放频| 久久精品韩国日本国产| 青青草国产97免久久费观看| 亚洲国产成人久久综合野外| 亚洲无线码1区| 1024视频在线| 3至13呦女毛片| 91在线免费视频| 99这里只精品热在线获取| 三级全黄a| 大黄一级片| 久久成人在线| 久久久99视频| 九九香蕉| 一级国产仑乱| 一级毛片免费网站| 一本一本大道香蕉久在线精品 |