大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠

    主站蜘蛛池模板: 日韩精品亚洲一级在线观看| 国产成人91精品| freexnxx日本欧美18| 免费看国产做爰大片| 婷婷久草| 久久免费高清视频| 99国产精品免费视频观看 | 国产无遮挡色视频免费视频| 91视频免费播放| 手机看片1024久久| 欧美成人午夜毛片免费影院| 91精品久久久久久久久中文字幕| 日韩成人免费视频播放| 一本久道在线| 亚洲欧美激情小说另类| 国产毛片一级| 68久久久久欧美精品观看| 国产亚洲精品sese在线播放| 欧美亚洲精品一区| 777久久成人影院| 日本亚洲国产| 成人免费xx| 国产aaaaaaa毛片| 美国一级毛片片aa久久综合| 国产精品美女久久久久| 色综合合久久天天综合绕视看| α片毛片| 日本亚洲一区二区| 中国wwwxxx| 成片免费观看视频在线网| 国产片在线| 国产欧美日韩综合一区二区三区 | 超黄视频网站| 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲| 久久婷婷激情| 美日韩黄色大片| 午夜男人女人爽爽爽视频| 91在线播放国产| 91免费资源网站入口| 98精品国产综合久久| 久久青草国产精品一区|