樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 17:36
沒做過恒壓供水,不清楚。

主站蜘蛛池模板: 99久久这里只精品国产免费| 春水堂在线| 麻豆网| 国产高清不卡一区二区三区| 丁香婷婷六月天| 男女配种超爽免费视频 | 国产一区二区视频在线播放| 高清性色生活片免费视频软件 | 黄色的视频免费| 国产合集福利视频在线视频| 欧美成人午夜精品一区二区| 亚洲首页| 99久久99久久精品国产| 久青草国产手机在线视频| 亚洲国产欧美国产第一区| 免费三及片| 国产777| 国产香蕉91tv永久在线| 啪一啪在线| 成人啪啪网站| 黄色综合| 久久青青视频| 青青草国产一区二区三区| 亚洲精品高清视频| 中文字幕2022永久在线| www亚洲视频| 久久www免费人成_看片高清| 日韩欧美日本| 午夜看一级特黄a大片黑| 在线观看亚洲专3333| 伊人精品| 男女性黄色| 免费播放欧美毛片欧美a| 国产91香蕉| 国产91在线视频| 国产一区二区免费播放| 国产日韩欧美一区二区三区视频| 国产精品线在线精品| 视频一区二区三区自拍| 特一级黄色毛片| 黄色免费网站在线|