樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
qiurongxin1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 483 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2012-10-13
查看qiurongxin1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 08:49
低壓泵的I參數怎么會這么大?

主站蜘蛛池模板: 黄站在线| 欧美一区二区在线视频| 97青青草原国产免费观看| 亚洲欧美精品伊人久久| 国产区免费在线观看| 美色阁亚洲91网站在线观看| 高清影院|精品秒播3| 欧美日韩国产在线人成| 久色tv| 国产一级鲁丝片| 国模私拍福利视频在线透漏| 免费播放观看视频大片| 亚洲国产影视| 久久视频6免费观看视频精品| 欧美三级自拍| 黄色影片在线免费观看| 国产精品合集一区二区| 午夜羞羞影院| 亚洲性69影院在线观看| www.黄色网址| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 欧美三级黄色大片| 国产区1| 国产私拍写真福利视频| 美女视频毛片| 黄色六级片| 麻豆传媒小视频| 91青青| a国产视频| 国产成人精品免费视频大全办公室| 久久5| 久久香蕉国产| 亚洲欧美v国产一区二区| 97综合久久| a级毛片在线免费看| 一本高清在线| 可以在线观看的黄色网址| 成人亚洲国产| 成人淫片| 成 人国产在线观看高清不卡| 色婷婷狠狠|