樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 100044 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2025-08-03
查看sss6491的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 20:47
表接觸不良是可能出現震蕩,但高低壓P值相差太大了,沒有可能不震蕩!

主站蜘蛛池模板: 免费看一级黄色片| 毛片大全网站| 久99re视频9在线观看| 91精品国产高清久久久久久| 欧美国产黄色| 精品中文字幕制服中文| 亚洲不卡视频在线观看| 正在播放国产夫妻| 色播综合网| 国产精品成人免费视频99| 精品三级国产一区二区三区四区| 亚洲精品国产不卡在线观看| 日本黄色性生活片| 在线日韩欧美一区二区三区| 国产目拍亚洲精品一区二区三区| 黄色日韩网站| 国产午夜在线观看视频播放| 2017天天鲁夜夜夜夜夜夜夜| 中国一级特黄特爽刺激大片| 伊人伊成久久人综合网777| 国产真实乱人视频| 91亚洲国产| 麻豆一区| 亚洲日韩中文字幕| 日本不卡毛片一二三四| 免费观看欧美成人h| 国产精品视频第一区二区| 黑人破乌克兰美女处| 精品国产理论在线观看不卡| 欧美日韩免费一区二区在线观看| xvideos永久免费入口| 亚洲人成网站观看在线播放| 欧美三级伦理| 国产精品久久久久这里只有精品 | 91精品国产色综合久久不卡蜜| 国产又色又爽免费视频| 久久精品国产一区二区三区日韩| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 91视频中文字幕| 91大神大战酒店翘臀美女| a级午夜|