三菱 plc    q26udh 通過qj7171c24n 智能卡 與 溫度控制器(tic)通訊,rs485通訊方式    




qj7171c24n接口為:                                                                        TIC  485接口為:
                    RDA                                                                                             DATA-
                    RDB                                                                                             DATA+
                    SDA
                    SDB
                     SG
            RDA與 SDA 串聯,RDB與SDB串聯,電阻已連接
            程序中通過output指令向tic 發送數據。
出現問題:PLC能讀tic的數據,但不能向tic寫數據。
                 監視程序output 無法執行完。  
請教各位高手,小弟先拜謝了  
補充:
程序如下:
|——| |——| |——[GP.OUTPUT U6 D1500 D1520 L17483]

程序執行時前邊兩個觸點接通L17483 總是off以前是正常的輸出完L17483會on一次,突然有一天就不行了問各位大俠,發生這現象的可能原因及檢查方法。再問,rs485如上接線通訊,plc雖不能寫數據,但能能讀到數據,能否排除接線原因小弟再次拜謝了
[ 此帖被wangjiewgb在2013-03-24 00:49重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产产一区二区三区久久毛片国语| 国产亚洲精品久久久久久无| 国产欧美亚洲精品第一页青草| 免费观看欧美一级特黄| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 正在播放国产精品放孕妇| 麻豆视频免费在线观看| 麻豆果冻国产91在线极品| 欧美毛片在线播放观看| 日本三级免费网站| 亚洲国产系列久久精品99人人| 国产麻豆影院| 国产成人免费高清在线观看| 草逼视频免费观看| 亚洲国产成人精品一区二区三区| 91在线老王精品免费播放| 国产网红在线视频| 国产欧美日韩视频在线观看一区二区| 在线观看中文字幕2021| 在线观看免费国产视频| 丁香色婷婷国产精品视频| 欧美高清在线不卡免费观看 | 亚洲精品九色在线网站| 91视频官网| 全午夜免费一级毛片| a毛片免费全部在线播放毛| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 国产自精品| 久久99九九精品免费| 激情亚州| 欧美伦理片在线观看| 一区二区三区四区视频在线观看| 国产亚洲精品一区久久| 国产人成免费视频| 九九99久久精品影视| 国产精品亚洲综合久久小说| 欧美特黄一级高清免费的香蕉| 一级毛片aaa片免费观看| 国产成+人+综合+亚洲不卡 | 亚洲欧美一区二区三区综合| 精品国产免费一区二区三区|