樓主  發表于: 2013-03-19 14:27
我在一個工程中使用的是三菱FX2N-64MR PLC與昆侖TPC7062觸摸屏。本來PLC與觸摸屏是安裝在一塊的,采用RS232通訊,現在客戶要求將觸摸屏移到現場,兩者間相距有50米。請問有啥好辦法?我現在采用一個232轉485的轉接頭連接后,兩者不能通訊。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 21:09
應該在PLC上加裝一塊485通訊小板,在昆侖通態觸摸屏上選485端口通訊,這樣就可以了
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-20 12:58
圖片:
就是在PLC上裝上FXZN-485-BD, PLC就能用485通訊協議與昆侖通態的觸摸屏通訊了。

主站蜘蛛池模板: 精品美女视频在线观看2023| 国产精品视频在线免费观看| 麻豆网站视频国产在线观看| 国产成人精品亚洲777图片| 丁香婷婷在线观看| 免费看啪啪网站| 亚洲色图图片| www.黄色网.com| 天天操天天看| 午夜成年| 成人h视频在线观看| 欧美一级黄色大片| 国产成人91高清精品免费| 美国一级黄色毛片| 激情毛片| 国产chinese中国hdxxxx| 玖玖这里只有精品| 日韩第一| 亚洲 欧美 日韩 另类| 中文免费观看视频网站| 一级黄色斤| 久久综合网久久综合| 中国一级特黄毛片| 亚洲狠狠成人综合网| 免费的黄网站| 欧美特黄a级高清免费大片| 国产视频一区在线观看| 国产激情自拍| 爱爱视频在线免费观看| 精品久久成人| 91在线日本| 波多野吉衣一区二区三区四区| 国产在线视频99| 久久国产精品免费专区| 免费人成在线视频播放2022| 日韩精品观看| 天天爱天天做色综合| 亚洲+国产+图片| 亚洲国产人久久久成人精品网站| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 中文字幕日韩哦哦哦|