開始三菱伺服器MR-J3-100A報警AL.E9,檢查輸入電壓都正常,表明伺服器硬件電源電路故障,就先用電腦備份出參數。更換一個新的伺服器MR-J3-100A上去,寫入之前備份好的參數進去(PA19已改為000c),之后斷電在上電,伺服沒有報警,但是伺服電機不動,觸摸屏上移動數據也有反應,定位模塊軸燈也亮,但是伺服器上顯示的數據一直都是0,電機不動,絲桿沒走動。后來一一核對參數也都是對的。實在沒有查出原因。后來干脆把壞掉的那個伺服器的信號板拆下來再換到新的伺服器里面,就能用,電機能正常運行。雖然問題勉強解決了,但還是不太清楚問題出在哪里,難道是伺服器站號沒有設置對?關鍵我的兩個軸兩個伺服器都是分開控制的,跟站號沒有什么關系吧。請哪位高手指點指點,謝謝
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 15:08
我遇到的情況是伺服驅動器斷電后設定的數值就自動變為“0”,每次上電后都需要重新設備參數,以前沒有這種情況,換過變壓器后發現了這種狀況,哪位大俠指點一下,謝謝
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-29 15:11
忘了,自從換了變壓器之后伺服驅動器上就報警“E3”,編碼器線也重新接過,斷電后可以消除報警,過一段時間報警又出現了,換的變壓器放在伺服驅動器旁邊,但是另外一個伺服驅動器正常

主站蜘蛛池模板: 一本一本久久a久久精品综合麻豆 | 中国大陆一级毛片 免费 | 国产一区免费观看 | 日韩小视频 | 日本高清免费毛片久久看 | 国产福利不卡视频在免费 | 青青草在线视频视频 | 高清欧美在线三级视频 | 91久久综合九色综合欧美亚洲 | 爱婷婷网站在线观看 | 国产日韩一区二区三区在线观看 | 成人午夜大片免费视频77777 | 久久66热re国产毛片基地 | 精品一区 二区三区免费毛片 | 98香蕉草草视频在线精品看 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 久久久久久在线 | 精品亚洲视频在线 | 国内亚州视频在线观看 | 欧美日本韩国国产 | 国产精品嫩草影院88v | 欧美黄色网络 | av播播| 国产精品福利在线观看入口 | 亚洲狠狠网站色噜噜 | 精品久久不卡 | 在线看三级aaa | 成年人黄色网址 | 日韩成人免费视频播放 | 久久国产视频网 | 亚欧一区 | 日韩在线视频免费观看 | 成人免费在线视频网站 | 国产黄在线观看 | 亚洲视频免费在线播放 | 中文字幕视频在线播放 | 91精品视频在线看 | 一级毛片在线免费播放 | 亚洲精品啪啪一区二区三区 | 亚洲视频你懂的 | 国产aaaaa一级毛片 |