最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 11:20
我做過電廠里面132KW 的撈渣機拖動鏈條直接啟動 用的 300A的接觸器 275A的斷路器
朋友多了路好走!!!

主站蜘蛛池模板: 2021精品国夜夜天天拍拍| 免费一区二区视频| 国产美女做爰免费视频软件| 黄色大全片| 韩国黄色一级视频| 操出白浆视频| 精选国产门事件福利在线观看| 国产产一区二区三区久久毛片国语| 国产一区二区三区视频在线观看| 久久996re热这里只有精品| 久久日本精品久久久久久| 欧美国产精品| 美女被免费网站在线视频九色| 青青青草网站免费视频在线观看 | 日韩一区二区在线视频| 亚洲一级片| 毛片一级免费| 日韩精品一区二区三区中文3d | 色综合久久丁香婷婷| 男女晚上爱爱的视频在线观看| 免费观看国产一区二区三区| 免费观看黄色a一级录像| 她也啪97在线视频| 色极影院| 在线播放国产色视频在线| 在线看亚洲| 亚洲午夜视频| 日韩精品免费| 日本一极毛片兔费看| 久久久四虎成人永久免费网站| 免费看三级黄色片| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 欧美性生交大片| 欧美一级α片毛片免费观看| 免费的很黄很色的床小视频| 男人你懂的网站| 在线观看黄| 中国一级黄色录像片| 尤物视频在线观看入口| 九九热这里只有| 91精品国产91久久久久|