最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

主站蜘蛛池模板: 免费看欧美一级特黄a大片一 | 男女国产一级毛片| 国产精品第1页| 艾小青亚洲专区在线播放 | 水蜜桃爱爱yy视频在线观看| 欧美日本一本| 国产乱理论片在线观看理论| 黄色观看| 成人综合国产乱在线| 久久99精品视香蕉蕉| 色婷婷综合在线视频最新| 91国内精品| 干成人| 中国女人freexxxx性mp4| 伊甸园精品视频网站| 欧美精品久久久久久久久大尺度 | 色草在线| 欧美性v视频播放| 国产性感美女视频| 美国a级黄色片| 福利一二三区| jizzjizzjizz亚洲护士| 国产综合视频| 久久久网站亚洲第一| 欧美综合在线播放| 亚洲 欧美 国产 中文| 亚洲一区二区综合| 91精品国产综合久久精品| 九九免费高清在线观看视频| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 亚洲无限乱码一二三四区| 在线免费看a爱片| 免费日韩精品| 免费高清精品国偷自产在线| 国产vvv在线观看| 国产无卡一级毛片aaa| 国产亚洲视频网站| 国产在线观看入口| 国产成人精品一区二三区| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 国产精品免费一区二区三区|