最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2025-08-26
查看周紅軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 11:09
要想直接啟動電機首先看你的變壓器的容量。負荷的三倍要小于變壓器的容量才可以直接啟動的。
大的電機必須要采用降壓啟動。

主站蜘蛛池模板: 青青草国产97免久久费观看| 国产免费观看视频| 综合久久99久久99播放| 日韩一级大毛片欧美一级| 免费一级毛片无毒不卡| 国产精品1024永久免费视频 | 无内丝袜透明在线播放| 成年免费大片黄在线观看岛国| 国产三级不卡| 国产精品福利网站| 婷婷三级| 成人最新午夜免费视频| 狠狠五月婷婷| 免费的污污网站| 午夜精品国产爱在线观看不卡| qyule极品视频在线一区| 日本一级特黄刺激爽大片| 亚洲国产m3u8在线观看| 色婷婷在线观看视频| 欧美伦理三级在线播放影院| 国产狂喷白浆在线观看视频| 黄色一级毛片| 最新国产在线播放| 99国内精品| 国产精品成人观看视频网站| 久久99精品久久久久久秒播| 欧美日韩在线一本卡| 手机看片在线播放| 亚洲 欧美 在线观看| 亚洲综合91| 这里只有精品99re在线| a在线观看免费网址大全| 小明看片成人永久在线观看| 尤物视频在线播放| 日韩成人影院| 中日韩免费视频| 中国黄色片一级| 午夜激情视频在线| 中国人黑人xxⅹ性猛| 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 国产在线a不卡免费视频|