最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 10:54
你買的器件都是標的額定電流,儀的器件的脫扣曲線一般都是動力型,動力型的曲線最典型的就是電機啟動。所以你只要根據負載,算出負載額定電流,然后根據選型建議系數,選擇斷路器額定電流即可。你還記得Z47的空開有的標D16,有的C16嗎?就是這個理

主站蜘蛛池模板: 美国一级大黄大色毛片| 国产永久视频| 国产成人精品午夜免费| 日韩精品第一页| 中文字幕性| 小明看看成人免费视频| 亚洲日韩成人| 色九九视频| 欧美亚洲一区二区三区在线| 国产精品免费视频播放| 精品视频h| 国产精品福利久久| 久久 91| 亚洲第一成年免费网站| 97日韩| 三级黄色片在线播放| 日韩欧美一区二区久久| 亚洲第一页国产| 伊人看片| 青青国产成人久久激情911| 国产三级91| 国产精品一区二区久久精品| 黄网免费观看| 瑟妃19禁福利视频在线看mp4| 国产好大好爽久久久久久久| 久久本道久久综合伊人| 免费中文字幕乱码电影麻豆网| 亚洲第一区香蕉_国产a| 亚洲午夜精品一级在线| 2015日韩永久免费视频播放| 一级a欧美毛片| 又黄又爽视频| 久久久香蕉视频| 日本大片在线观看| 日韩在线免费播放| 中文字幕在亚洲第一在线| 在线免费一级片| 成人免费淫片在线费观看| 色涩视频| 色图在线观看| 色一级|