最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:42
樓主也是一知半解,常識性的問題也來征求大家的意見

主站蜘蛛池模板: 放几个免费的毛片出来看 | 久久99热国产这有精品 | 欧美中文字幕一二三四区 | 一区二区视频在线播放 | 三级 在线播放 | 国产在线精品福利大全 | 色男人的天堂 | 黄色网页免费 | 成人网免费看 | 国产精品第一区亚洲精品 | 亚洲一区二区三区精品国产 | 色佬影院 | 岛国片欧美一级毛片 | 欧美日韩在线观看一区 | 亚洲色图在线观看 | xxxxx18日本人hdxx| 娇小性色xxxxx | 国产日韩欧美一区二区三区综合 | 亚洲精品国产福利在线观看 | 性色生活免费看性大片 | 牛牛在线| 亚洲看片网站 | 91av在线国产 | 国产免费高清国产在线视频 | 男人j桶进女人p无遮挡动态图二三 | 手机看片www xiao2b cm | 成人亚洲视频在线观看 | 黄色一级片毛片 | 99爱在线视频这里只有精品 | 青青草在线视频免费观看 | 人与动物xxxxx | 国产福利视频微拍在线 | 日韩毛片视频 | 1024在线观看| 亚洲精品国产第一区第二区国 | 国产亚洲精品成人婷婷久久小说 | 国产综合久久一区二区三区 | 国产精品午夜国产小视频 | 亚洲欧美在线观看首页 | 国产高清在线视频伊甸园 | 久久久婷婷亚洲5月97色 |