最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2025-09-02
查看zhb88888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:42
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2025-09-02
查看zhb88888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-23 07:15
  分開啟動好點

主站蜘蛛池模板: 国产高清狼人香蕉在线观看| 成年女人天堂香蕉网视频| 高清 国产 日韩 欧美| 国产午夜精品鲁丝片| 色性综合| 亚洲看| www.av片| 久久国产精品视频一区| 片成年免费观看网站黄| 成人黄色三级视频| 青青青青操| 欧美激情片网站| 国产乱弄免费视频观看| 美女一区二区在线观看| 精品中文字幕制服中文| 国产成人综合亚洲欧美在 | 日韩孕交japanese孕交| 亚洲精品你懂的| 色婷婷亚洲十月十月色天| 欧美在线观看一区二区| 国产一级特黄| 国产成人亚洲欧美三区综合| 国产精品免费视频一区二区| 爱爱视频在线免费观看| 精品一区二区久久久久久久网站 | 日韩网站在线观看| 亚洲国产一区视频| 在线观看精品视频| 成人黄激情免费视频| 男女爽插视频| 免费特黄一级欧美大片| 欧美一级片黄色| 欧美日韩一卡二卡| 欧美日韩一级片在线观看| 国产 在线 | 日韩| 国产ppp在线视频在线观看| 欧洲免费无线码一二区| 亚洲国产精品久久综合| 亚洲国产成人久久综合野外 | 日韩免费视频网站| 中文在线观看视频|