樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
johnlogic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 234 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2018-07-31
查看johnlogic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 08:37
搞笑,老板叫你跳樓,你跳不跳?這種老板,快走人吧

主站蜘蛛池模板: a一级黄色| 青青伊人久久| 久久视频在线看| 成人网久久| 国产午夜视频在永久在线观看| 韩国毛片免费看| 国产肥老妇视频69| 久在线视频| 涩五月婷婷| 在线视频综合视频免费观看| 久久午夜国产片| 台湾成人性视频免费播放| 免费又黄又粗又爽大片| 国产美女免费国产| 理论片亚洲| 精品在线播放| 丰满成熟亚洲人毛茸茸| 久久精品视频免费看| 日韩欧美黄色片| 亚洲精品第五页中文字幕| 一区二区三区视频观看| 日本免费乱人伦在线观看| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 免费观看黄视频| 欧美亚洲人成网站在线观看刚交| 国产美女高清片免费观看| 国产精品第44页| 特级欧美午夜aa毛片| 超h福利视频在线观看| 成人国产午夜在线视频| 国产美女精品久久久久中文| 久久r这里只有精品| 欧美人在线| 啪啪免费| 手机看片日韩在线| 亚洲精品亚洲九十七页| 夜夜爽天天狠狠九月婷婷| 91麻豆免费观看| 99久久久久国产| av香港经典三级级 在线| 三级全黄a|