最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 5172 點
下載積分: 13142 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2011-08-02
最后登錄: 2025-04-09
查看文名的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:43
直接啟動?我勒個去
菜鳥就是勇敢的小鳥 菜鳥終究會有一天變成老鳥 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失約,毋失信,顧此生,方坦然。

主站蜘蛛池模板: 小明www永久免费播放平台| 一级一黄在线观看视频免费| 国产线路 中文字幕| 99热这里都是国产精品| 久久亚洲国产最新网站| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 一区国产视频| 日本一级毛片免费看| 亚洲黄网在线播放高清| 欧美一级毛片国产一级毛片| 国产乱视频在线观看播放| 爱爱视频免费网站| 一级黄色性感片| 东京不热视频在线观看| 色欧美与xxxxx| 欧美一级日韩| 国产不卡一卡2卡三卡4卡5卡在线| 很黄很黄视频| 精品国产免费一区二区三区| 国产精品福利在线观看| 精品三级久久久久久久电影| 欧美成人一区二区| 手机看片国产高清| 亚洲精品福利| 亚洲欧美一区二区三区在线| 91pao强力打造免费高清| 一级毛片视频| 二级黄色大片| 二级黄色毛片| 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看 | 亚洲色图在线观看| 在线免费看黄| 成人网在线看| 成人性色生活片免费看爆迷你| 欧美a级在线| 欧美人成毛片在线播放| 欧美黄色录像| 欧美视频 亚洲视频| 欧美黄色免费网站| 欧美成人一级视频| 欧美禁片在线观看免费|