樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:29
個人覺得 4臺45KW加1臺75KW電機 總開選萬能斷路器1250A的已經足夠了! 斷路器也有瞬時保護的。 還有75KW電機 選用200A的斷路器,很合理! 斷路器都有瞬時保護,別去考慮什么電機啟動的電流有6-7倍什么的,人家斷路器廠家還不知道嗎 暈! 還有 你說的 直接啟動 45KW的直接啟動 放心用! 75KW的 多加個接觸器就能組成降壓啟動了,沒什么成本!
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 91成人在线播放| 国产一精品一av一免费爽爽| 亚洲欧洲日产国码在线观看| 一级坐爱| 日本 欧美 在线| 日韩美毛片| 午夜三级黄色片| 中国一级免费毛片| 中国黄色录像| 中日韩欧美在线观看| 永久视频在线观看| 老年人毛片| 午夜看一级特黄a大片黑| 午夜看毛片| 日韩在线 在线播放| 日韩在线观看视频黄| 日本一级黄色毛片| 久热re这里只有精品视频| 久久精品免费一区二区三区| 久久国产99| 一级三级黄色片| 97国内免费久久久久久久久久 | 精品视频中文字幕| 九九综合视频| 国产网站在线播放| 国产精品视频一区麻豆| 国产japan色系videos护士| 福利亚洲| 韩国三级一线观看久| 黄片毛片在线看| 国产精品久久久久久久网站 | 91短视频在线免费观看| 蜜桃视频一区二区在线观看| 黄色的视频在线免费观看| 高清中文字幕视频在线播| 国产精品视频免费一区二区三区| 国产精品无码专区在线观看| 国产片a| 欧美成人午夜剧场| 任你敢不一样精品的视频| 亚洲精品久久一区影院|